Сообщение
EZHI » 14 июн 2016, 22:47
[quote="Rada"]Написала запрос в МЧС
[spoiler=]Я являюсь владельцем квартиры, расположенной по адресу г. Москва, Береговой проезд, д. 5, корп. 2, кв. _____.
Входная дверь в мою квартиру открывается внутрь квартиры.
В настоящее время я планирую произвести замену входной двери с изменением направления её открывания, в результате чего входная дверь будет открываться наружу в общий коридор.
Вместе с тем управляющая компания ООО «МАТОРИН-РУК», осуществляющая управление многоквартирным домом, выдает предписания владельцам квартир, которые произвели замену входной двери с аналогичным изменением направления её открывания, с требованием устранить нарушение требований «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
По мнению управляющей компании, изменение направления открывания входной двери приводит к нарушению требований к эвакуационным путям и выходам для многоквартирных домов, регламентированных пунктами 4.2.6, 4.3.3, 5.4.4.
[b]Прошу сообщить, повлечет ли изменение направления открывания входной двери моей квартиры нарушение указанных выше пунктов, а также любых иных нормативных документов по пожарной безопасности, принимая во внимание следующее:[/b]- длина общего коридора – 25,26 м;
- ширина общего коридора – 1,51 м;
- ширина входной двери в квартиру – 0,91 м;
- толщина дверного полотна – 0,1 м;
- входная дверь квартиры расположена напротив двустворчатой двери, ведущей в лифтовой холл, шириной 1,3 м с открытие в лифтовой холл;
- при открывании наружу входная дверь не соприкасается с дверью соседей (отсутствует возможность случайной блокировки двери соседей при эвакуации).
Поэтажный план с указанием размеров прилагается[/spoiler]
Получила невнятный ответ.
Позвонила исполнителю, от него услышала следующее:
- изменять направление открывания входной двери нельзя, т.к. нарушаются нормы, указанные в ответе;
- не писать в ответах прямо (о том, что нельзя) – установка руководства,
- будут привлекать к ответственности собственников и обязывать изменять направление открывания входной двери,
- по Фили Граду полно таких же вопросов, на объекте работала комиссия МЧС с участием представителей МЖИ.[/quote]
Вам эти люди из МЧС не договорили, наверно, руководствуясь "не писать в ответах прямо", что дальше есть пункт 4.3.4, регламентирующий ширину пути эвакуации. Для любых помещений ширина пути эвакуации должна быть не менее 1,0 метра.
В нашем случае при 1,51 м коридора ширина полотна двери может быть до 101см, что достаточно для покрытия входа в 91см.
Направление открытия, согласно пункту 4.2.6, для помещений Ф1.3 (многоквартирные жилые помещения) не нормируется.
Поправьте меня, если не так.