Страница 12 из 13

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 19:02
Ser
Fil писал(а):Вы брали фитинг 3/4 для трубы диаметром 20 и использовали к нашей трубе( 22) с обжимным кольцом?
или другим методом?

Труба размером 3/4, на ней написано.
Фитинги и кольцо брать для трубы Giacomini на 3/4

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 19:45
Fil
Ссылку я видела и все сообщения и фото пересмотрела , спасибо
Информация действительно выручает

НО

3/4 это 20 миллиметров
Наша труба имеет размер 22 миллиметра несмотря на то что написано 3/4 (просто загадка где застройщик ее взял)

Вы используете фитинг для трубы 20 миллиметров? Вы одеваете кольцо на трубу затеем вставляете фитинг в трубу НО У Вас 2 миллиметра пространства внутри .Т.е.фитинг свободно двигается в трубе ,затем оприсовуете? Труба деформируется .
Может лучше брать фитинг на 25 миллиметров и растянуть трубу

Могли бы Вы в двух-трех предложениях описать как Вы сделали
Спасибо

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 19:56
andy home
Fil писал(а):Ссылку я видела и все сообщения и фото пересмотрела , спасибо
Информация действительно выручает

НО

3/4 это 20 миллиметров
Наша труба имеет размер 22 миллиметра несмотря на то что написано 3/4 (просто загадка где застройщик ее взял)

Вы используете фитинг для трубы 20 миллиметров? Вы одеваете кольцо на трубу затеем вставляете фитинг в трубу НО У Вас 2 миллиметра пространства внутри .Т.е.фитинг свободно двигается в трубе ,затем оприсовуете? Труба деформируется .
Может лучше брать фитинг на 25 миллиметров и растянуть трубу

Могли бы Вы в двух-трех предложениях описать как Вы сделали
Спасибо


для начала отключается подача воды (носителя) в общем коллекторе на этаже на вашу квартиру. Далее обрезаете трубы, ставите кольца, фитинг, обжимаете. Для обжима нужен очень сильный мужчина, т.к. эта работа не для слабых на руки :)
https://www.youtube.com/watch?v=R1AtJLR7APs начиная с 2:30

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:02
Fil
Отключить воду и обрезать это и мне понятно
Не понятна техническая сторона

Фитинг уже трубы на 2 миллиметра
Для просачивания воды хватит
Вы у себя какой фитинг использовали ?

Может не повезло отдельным этажам и у Вас диаметр 20 миллиметров ?

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:10
Ser
Fil писал(а):Отключить воду и обрезать это и мне понятно
Не понятна техническая сторона

Фитинг уже трубы на 2 миллиметра
Для просачивания воды хватит
Вы у себя какой фитинг использовали ?

Может не повезло отдельным этажам и у Вас диаметр 20 миллиметров ?


В чем опасения? используется оригинальный фитинг для трубы 3/4, в трубу входит свободно потом зажимается кольцом с помощью оригинального инструмента - просто такая система, производитель конечно все просчитал и протестил перед выводом на рынок ))
Труба во внешнем диаметре может и 22, мы снимите гофру посмотрите маркировку.

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:15
Fil
andy home

На фото я вижу все трубы Рехау (судя по цвету) Вы заменили и подачу в квартиру?

Тогда у Вас нет этой проблемы

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:21
Fil
Ser

О проблеме трубы 22 миллиметра даже главный инженер в курсе
Она действительно НЕ 3/4 (20 миллиметров) а 22 миллиметра . Сказали что производственный брак. Только что с ним делать ?( :lol:

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:29
Ser
Fil писал(а):Ser

О проблеме трубы 22 миллиметра даже главный инженер в курсе
Она действительно НЕ 3/4 (20 миллиметров) а 22 миллиметра . Сказали что производственный брак. Только что с ним делать ?( :lol:


Какой брак?? Вам главный инженер что то спаривает :D

Фотка стандартной трубы 3/4 Giacomini - они ее просто так называли а размеры уже не важно, внешний радиус 22мм, на эту трубу фитинги нормально зажимаются не текут и т.д.:
Труба.jpg
Труба.jpg (74.11 КБ) 16951 просмотр


И дополнительно из каталога производителя внешний размер трубы 22,22 мм:
Труба2.jpg
Труба2.jpg (86.75 КБ) 16943 просмотра

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 20:42
andy home
Fil писал(а):Фитинг уже трубы на 2 миллиметра
Для просачивания воды хватит
Вы у себя какой фитинг использовали ?
3\4 на 3\4, кольцо 3\4. Фото для примера (не мое), но принципиально там все верно.
Fil писал(а):Может не повезло отдельным этажам и у Вас диаметр 20 миллиметров ?

На фото я вижу все трубы Рехау (судя по цвету) Вы заменили и подачу в квартиру?

Тогда у Вас нет этой проблемы
подача - старая. Джиакомини. Все внутриквартирные трубы (выход из коллектора) - Рехау 1\2

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 21:07
Fil
Спасибо за ответы

Не понимаю почему мой мастер тогда жалуется , что не может фитинг найти и взял временно фитинг Рехау на 20 (( У меня уже все знакомые ищут фитинг на 22 ))

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 22 апр 2017, 21:11
andy home
Fil писал(а):Спасибо за ответы

Не понимаю почему мой мастер тогда жалуется , что не может фитинг найти и взял временно фитинг Рехау на 20 (( У меня уже все знакомые ищут фитинг на 22 ))

Зачем все искать, если можно обратиться к Ser. У него все есть в наличие, включая инструмент

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 06 май 2017, 17:16
n1ce
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли передавать информацию по счетчикам ГВ и ХВ или они как-то сами собирают данные?
Спасибо

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 11 май 2017, 19:05
olgani
n1ce писал(а):Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли передавать информацию по счетчикам ГВ и ХВ или они как-то сами собирают данные?
Спасибо


Добрый день.
Да, пока необходимо самим подавать данные через личный кабинет или в ящик на 4 этаже около офиса УК.
Как мне сообщили, автоматический сбор показания начнут когда заселится больше жителей

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 16 май 2017, 13:00
nikel
А у кого-то уже монтировали системы автоматизированного учета водопотребления?
Они в стояке будут?

Ато объявление висит, на сайте маторина с 28.12.16 хотя номер и не доступен:
"Уважаемые жители!
В МФК «Фили Град» проводятся работы по монтажу автоматизированной системы учета водопотребления.
Просим вас оказать содействие в доступе, для подключения ваших индивидуальных приборов учета воды к выше указанной системе.
Контактный телефон: +7 977-324-2371 – руководитель проекта монтажной организации «Правильные Измерения» Марат."

olgani писал(а):
n1ce писал(а):Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли передавать информацию по счетчикам ГВ и ХВ или они как-то сами собирают данные?
Спасибо


Добрый день.
Да, пока необходимо самим подавать данные через личный кабинет или в ящик на 4 этаже около офиса УК.
Как мне сообщили, автоматический сбор показания начнут когда заселится больше жителей

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 16 май 2017, 13:11
Ser
nikel писал(а):А у кого-то уже монтировали системы автоматизированного учета водопотребления?
Они в стояке будут?

Ато объявление висит, на сайте маторина с 28.12.16 хотя номер и не доступен:
"Уважаемые жители!
В МФК «Фили Град» проводятся работы по монтажу автоматизированной системы учета водопотребления.
Просим вас оказать содействие в доступе, для подключения ваших индивидуальных приборов учета воды к выше указанной системе.
Контактный телефон: +7 977-324-2371 – руководитель проекта монтажной организации «Правильные Измерения» Марат."


Да, тем у кого ремонт позволяет, провода к счетчикам подвели.
Включено ли куда либо неизвестно - показания пока в ручную только доходят.

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 16 май 2017, 19:01
andy home
nikel писал(а):А у кого-то уже монтировали системы автоматизированного учета водопотребления?
Они в стояке будут?


странно, вы вроде из 1А, у меня изначально счетчики подключены для автоматического списания.

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 16 май 2017, 22:16
Nickel-soft
У нас тоже какие-то проводки к счетчикам присоединили, но показания все вручную заносим

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 17 май 2017, 11:21
nikel
andy home писал(а):
nikel писал(а):А у кого-то уже монтировали системы автоматизированного учета водопотребления?
Они в стояке будут?


странно, вы вроде из 1А, у меня изначально счетчики подключены для автоматического списания.


Хм, нет. У меня провода счетчиков в воздухе висели.
У вас провода по стояку идут или через коридор?

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 17 май 2017, 11:22
Ser
nikel писал(а):Хм, нет. У меня провода счетчиков в воздухе висели.
У вас провода по стояку идут или через коридор?


Провода вводят через коридор

Re: Отопление и водоснабжение

Добавлено: 17 май 2017, 20:54
Alexander Victorovi4
У меня провода торчат из счетчиков, но ни к чему не подсоединены.
Могут подключить автоматическое считывание если в УК обратиться?