Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 25 янв 2017, 18:19
zlobus
На верхнем этаже корпуса 2А в квартиру откуда-то снаружи доносится постоянный аэродинамический шум - ощущение, что летишь на небольшом самолете :)
Заметил это несколько месяцев назад, но руки доходят до ремонта и жалоб только сейчас.
Обратился в управляющую компанию, инженер по вентиляции ответил, что это тотальная проблема верхнего этажа 2 корпуса - во всех квартирах слышно какой-то неправильно спроектированный воздуховод (к вентиляции внутри квартиры эта штука отношения не имеет).
Попросил написать претензию на Фили - девелопмент. УК надо собрать много жалоб и может тогда застройщик устранит свой косяк.
Ответ особого оптимизма не внушил, а жить с подобной хренью точно будет нельзя, воет от души.
Не уверен, что и звукоизоляция поможет.

Бегло просмотрев форум, подобной темы не обнаружил, хотя история должна быть довольно-таки массовой, если верить ответу УК выше. Есть ли кто-то с подобной темой, и предпринимаете ли что-то для ускорения?

Я думал настучать в роспотребнадзор для замера шума, некоторым знакомым в других домах делали и помогало в разборках с УК/застройщиком, но пока что потерпел фиаско:

Этот наздор пустил меня по кругу по своим департаментам, и в конце концов последний из них сказал, что они ничего не мерят в домах с гарантийным сроком, и мне надо подождать 5 лет с момента сдачи. А если не могу - в мосстройнадзор.
В мосстройнадзоре сказали что они только по муниципальным переселенцам, а тем кто купил за деньги - в москомстройинвест. В последней даже и звонить не стал, опять куда-то пошлют, слабо себе представляю как этот инвест поедет шум замерять.
Идеи?

ps Квартира принята по акту.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 25 янв 2017, 18:57
zlobus
Ок, сейчас напишу контакты. Я, разумеется, готов участвовать в любых коллективных мероприятиях.

ps У знакомого в аналогичном доме была ровно такая же проблема. После многочисленных жалоб в роспотребнадзор застройщик установил на вентиляторы на тех этаже некие замедлители, и вопрос решился.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 25 янв 2017, 20:37
Ирина
Нам помогла звукоизоляция воздуховода. Шум пропал.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 25 янв 2017, 20:45
zlobus
Ирина писал(а):Нам помогла звукоизоляция воздуховода. Шум пропал.

Тоже верхний этаж?
Инженер мне сказал, что это звук не от воздуховода вентиляции в квартире, а какие-то коммуникации проходит снаружи.
И, по ощущениям, шум исходит не от воздуховода или какой-то определенной точки/поверхности внутри, а извне квартиры. Откуда именно, понять невозможно.
Если не устранит застройщик, понятное дело, придется все по кругу звукоизолировать.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 25 янв 2017, 21:18
Ирина
Да, у нас последний этаж в 2В. Шум был сильный. Сейчас вообще ничего не слышно.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 28 янв 2017, 02:00
ARH
У меня не последний этаж в 2А секция, 12й. Одна из вент шахт издавала подобные звуки - непрекращающийся гул.
Обратился в УК, они прислали сотрудника, тот подтвердил проблему. Сказал, что исправлять должен застройщик. Я написал претензию в офисе УК, потом позвонил в MR. MR сказали, что проблема обнаружена, но чтобы ее устранить требуется подождать весны, так как нужно проводить работы на кровле.
Это было в ноябре 2016. Звонил им сейчас, застройщик нанимает независимого эксперта, который должен будет ходить по квартирам и измерять уровень шума. По словам представителя MR застройщик должен был заключить контракт с экспертным центром на этой неделе.
Всем у кого подобные проблемы посоветовали написать претензию в офисе УК, чтобы эксперт измерил уровень шума и в их квартире.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 30 янв 2017, 01:08
Alex
Жильцы верхних этажей второго корпуса!
Действительно, проблема с большим шумом работы вентиляции имеет место и застройщик это признал уже в ноябре
Сейчас идет подготовка коллективной претензии по вентиляции

Просьба свяжитесь со мной и напишите свои контакты для коллективного обращения!

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 30 янв 2017, 11:26
Б52
Корпус 2Б, «воет» один из вентиляционных каналов, особенно слышно ночью. Хотел бы подписать коллективное обращение по шуму вентиляции. К кому обратиться, чтобы подписать это обращение?

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 01 фев 2017, 10:16
LisaAlisa
Корпус 1б. Воет с крыши так, что в квартире слышно, если открыть окно, то звук усиливается. Роспотребнадзор очень даже занимается в этом направлении, к нему и обращусь, если когда перееду буду слышать этот звук. В теме про шум от лифтов в 1б подробно писала как сложился личный опыт с Роспотребнадзором.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 10 фев 2017, 11:03
Ushguli
Ирина, как вы делали шумоизоляцию воздуховода (где он вообще?)? Действительно помогло? У меня тоже такое ощущение, что шум идет по всем стенам в квартире.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 06 июн 2017, 21:11
dvench
Не днях заехал в 2Б на один из верхних этажей, столкнулся с той же проблемой. Что в итоге ответили УК и застройщик на ваши обращения?

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 06 июн 2017, 21:44
dvench
Ужас... А шумит прям круглосуточно или утихает периодически? У меня пару дней вроде было тихо, а сегодня совсем не выносимо :((

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 21 авг 2018, 22:05
Alexandra23
Добрый вечер! Подскажите а проблему с шумом на крыше решили?

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 19 сен 2018, 22:14
Екатерина_5а
Alexandra23 писал(а):
21 авг 2018, 22:05
Добрый вечер! Подскажите а проблему с шумом на крыше решили?

Добрый вечер. Это правда. У меня квартира на последнем этаже, шум и гул невыносимые, застройщик проблему не решает. Ищу жителей корпуса 3А с аналогичной проблемой для подачи коллективного иска/претензии.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 19 сен 2018, 22:53
zlobus
Как развивались события:
Инженер по вентиляции сказал, что мне нужно написать письменную претензию на застройщика, жалобы массовые, и скоро с этим будут что-то делать.
Буквально через несколько недель появились представители застройщика с замерами звука, мерили 2 раза, днем и ночью. Не только у меня, ходили по многим квартирам, видимо всем тем кто жаловался.
Сказали, что если экспертиза покажет превышение, то будут что-то делать, иначе пошлют меня в сад.
Экспертиза превышение показала, и они "что-то" делали. Что именно не знаю, т.к. просто отдавал ключи УК и не присутствовал при работах.
Все вышеописанное происходило весной 2017 год.
После этого тишина настала абсолютная, было подозрение, что вентиляцию тупо выключили. Но УК говорит что это не так, и она работает.
Сейчас как раз делаю ремонт, на всяк случай обернул все воздуховоды внутри вент. короба звукоизоляцией.

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 11 апр 2019, 09:14
Mikhail_vk
Соседи добрый день, вам удалось проблему с шумом решить? какой алгоритм?

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 15 май 2019, 23:28
Екатерина_5а
Mikhail_vk писал(а):
11 апр 2019, 09:14
Соседи добрый день, вам удалось проблему с шумом решить? какой алгоритм?
Екатерина_5а писал(а):
19 сен 2018, 22:14
Alexandra23 писал(а):
21 авг 2018, 22:05
Добрый вечер! Подскажите а проблему с шумом на крыше решили?

Добрый вечер. Это правда. У меня квартира на последнем этаже, шум и гул невыносимые, застройщик проблему не решает. Ищу жителей корпуса 3А с аналогичной проблемой для подачи коллективного иска/претензии.
Ничего не решили до сих пор. Девелопер MR Group сэкономил на звукоизоляции вентиляционных установок. Если есть желание присоединиться к коллективной жалобе\иску - пишите в личку

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 26 янв 2020, 07:44
Анастасия Ивановна
zlobus писал(а):
19 сен 2018, 22:53
Как развивались события:
Инженер по вентиляции сказал, что мне нужно написать письменную претензию на застройщика, жалобы массовые, и скоро с этим будут что-то делать.
Буквально через несколько недель появились представители застройщика с замерами звука, мерили 2 раза, днем и ночью. Не только у меня, ходили по многим квартирам, видимо всем тем кто жаловался.
Сказали, что если экспертиза покажет превышение, то будут что-то делать, иначе пошлют меня в сад.
Экспертиза превышение показала, и они "что-то" делали. Что именно не знаю, т.к. просто отдавал ключи УК и не присутствовал при работах.
Все вышеописанное происходило весной 2017 год.
После этого тишина настала абсолютная, было подозрение, что вентиляцию тупо выключили. Но УК говорит что это не так, и она работает.
Сейчас как раз делаю ремонт, на всяк случай обернул все воздуховоды внутри вент. короба звукоизоляцией.
Добрый день!
Подскажите, пож-та, Ваша проблема решена? Гула больше нет? Стало известно какие мероприятия были проведены?

Re: Шум от вентиляции на верхнем этаже, корпус 2А

Добавлено: 03 фев 2020, 19:55
zlobus
Анастасия Ивановна писал(а):
26 янв 2020, 07:44
zlobus писал(а):
19 сен 2018, 22:53
Как развивались события:
Инженер по вентиляции сказал, что мне нужно написать письменную претензию на застройщика, жалобы массовые, и скоро с этим будут что-то делать.
Буквально через несколько недель появились представители застройщика с замерами звука, мерили 2 раза, днем и ночью. Не только у меня, ходили по многим квартирам, видимо всем тем кто жаловался.
Сказали, что если экспертиза покажет превышение, то будут что-то делать, иначе пошлют меня в сад.
Экспертиза превышение показала, и они "что-то" делали. Что именно не знаю, т.к. просто отдавал ключи УК и не присутствовал при работах.
Все вышеописанное происходило весной 2017 год.
После этого тишина настала абсолютная, было подозрение, что вентиляцию тупо выключили. Но УК говорит что это не так, и она работает.
Сейчас как раз делаю ремонт, на всяк случай обернул все воздуховоды внутри вент. короба звукоизоляцией.
Добрый день!
Подскажите, пож-та, Ваша проблема решена? Гула больше нет? Стало известно какие мероприятия были проведены?
Добрый день,
Ремонт сделан, гула нет, никакой новой информации к написанному выше добавить не могу.